Aleks 72
Здравствуйте коллеги! Посоветуйте как лучше сделать? Клиент попросил сделать подключение ввода в дом с частной подстанции на 2 хозяина.
Кабель проложил самостоятельно АВВГ 5Х50. Казалось бы ставь ГЗШ в ТП и вперед, но при осмотре оказалось что сосед подключен 4х жильным кабелем.
Соответственно разделение в ТП как я понимаю делать уже нельзя так как после разделения к соседу пойдет N вместо РЕN? Есть мысль посадить N и РЕ моего клиента на шину в ТП под разные болты а в РЩ дома подключить каждую к своей шине. Но гложат смутные сомнения.....
ЛЕША
В принципе разделение проведено на шпильке N трансформатора...
Одну жилу на шину - N
Вторую на корпус - РЕ
То, что у соседа подключен 4-х жильный кабель не говорит о том, что нельзя провести разделение.
Олега
Цитата(ЛЕША @ 6.10.2018, 2:08) *
.. разделение проведено на шпильке N трансформатора...
А не соединение ? Есть физические примеры исполнения разделения на трансформаторной шпильке ?


Цитата(ЛЕША @ 6.10.2018, 2:08) *
То, что у соседа подключен 4-х жильный кабель не говорит о том, что нельзя провести разделение.
Согласен.
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 6.10.2018, 2:08) *
В принципе разделение проведено на шпильке N трансформатора...
Одну жилу на шину - N
Вторую на корпус - РЕ
...

Цитата
А не соединение ? Есть физические примеры исполнения разделения на трансформаторной шпильке ?

ПУЭ, "1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль ... трансформатора трехфазного переменного тока, ... должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи ... трансформатора."
Как это всё выглядит на практике:
1. Нейтраль трансформатора по кратчайшему пути соединяется с ЗУ ТП. Обычно выполнялась стальной полосой 40х4 или 50х4.
2. Также с нейтрали трансформатора в РУ-0,4 кВ уходит алюминиевая шина через проходные изоляторы или проходную доску. В водной панели РУ-0,4 кВ эта шина соединяется с шиной "N", установленной на изоляторы, чаще всего у нас это были панели ЩО-70.
3. Корпус трансформатора отдельной стальной полосой также по кратчайшему пути соединяется с ЗУ ТП.
Пример привёл для ТП с кирпичными стенами, отсюда проходные изоляторы и доски. Может не все поймут, проходные доски выполнялись из плоских АЦИД-овых листов, без проходных изоляторов.
Aleks 72
Как разделение будет выглядеть на практике?
Нейтраль тр-ра которая на фото сидит на шпильках нужно посадить на изоляторы и дополнительно установить ГЗШ на шпильки непосредственно к корпусу ВРУ, соеденив при этом перемычкой с нейтралью. А соседа пересадить на ГЗШ?
Но в данном случае нейтраль (шина в РУ) как я понимаю является РЕN и она должна сначала соединяться с ГЗШ а потом уже делится......
Delta
Цитата(Aleks 72 @ 6.10.2018, 18:14) *
Как разделение будет выглядеть на практике?
Нейтраль тр-ра которая на фото сидит на шпильках нужно посадить на изоляторы и дополнительно установить ГЗШ на шпильки непосредственно к корпусу ВРУ, соеденив при этом перемычкой с нейтралью. А соседа пересадить на ГЗШ?
Но в данном случае нейтраль (шина в РУ) как я понимаю является РЕN и она должна сначала соединяться с ГЗШ а потом уже делится......

У соседа в кабеле и ВРУ РЕN а у вас может быть разделена в ТП. Если нормальная КТП то там есть шины РЕ и N Но судя по вашему фото там только шина РЕN, значит РЕ вашего кабеля следует подключить к ней или ГЗШ ТП.
Цитата(Aleks 72 @ 5.10.2018, 20:23) *
... Есть мысль посадить N и РЕ моего клиента на шину в ТП под разные болты а в РЩ дома подключить каждую к своей шине.....

Цитата(Aleks 72 @ 6.10.2018, 18:14) *
Нейтраль тр-ра которая на фото сидит на шпильках нужно посадить на изоляторы и дополнительно установить ГЗШ на шпильки непосредственно к корпусу ВРУ, соеденив при этом перемычкой с нейтралью. А соседа пересадить на ГЗШ?

Возможны оба варианта. С двумя шинами конечно красивее и технлогичнее, но можно всё реализовать и на одной шине. А перемычек между шинами не надо потому что
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2018, 13:31) *
...1. Нейтраль трансформатора по кратчайшему пути соединяется с ЗУ ТП. Обычно выполнялась стальной полосой 40х4 или 50х4.
2. Также с нейтрали трансформатора в РУ-0,4 кВ уходит алюминиевая шина через проходные изоляторы или проходную доску. В водной панели РУ-0,4 кВ эта шина соединяется с шиной "N", установленной на изоляторы, чаще всего у нас это были панели ЩО-70.
3. Корпус трансформатора отдельной стальной полосой также по кратчайшему пути соединяется с ЗУ ТП...

Но соединение шпильки трансформатора с заземлением проверть не лишнее